8.3.7
Druckbelüftungsanlagen
Physikalische Voraussetzungen, Dimensionie-
rungsparameter bzw. -kriterien
Die wesentlichen Dimensionierungsparameter sind
das Druckkriterium,das Strömungskriterium und die
maximal zulässige Türöffnungskraft.
Druckkriterium: Falls alle Öffnungen in der Begren-
zung des Überdruckbereiches geschlossen sind, hat
die Druckdifferenz zum nicht geschützten Bereich
mindestens 50 Pa zu betragen. Bei einem Brand tre-
ten im Allgemeinen Druckdifferenzen, hervorgeru-
fen durch die Auftriebskräfte der heißen Rauchgase,
bis ca. 15 Pa auf. Dies stellt für Räume bis zu 3,5 m
Höhe eine konservative Annahme dar. Bei höheren
Räumen können größere Druckdifferenzen auftre-
ten. Diese Druckdifferenz muss durch Ventilatoren
an der Grenze zwischen verrauchtem und geschütz-
tem Bereich künstlich aufrecht erhalten werden,
damit kein Rauch durch Leckagen überströmen
kann (
Abbildung 8.3.7.2-1
).
Abbildung 8.3.7.2-1: Druckkriterium
Wesentliche
Dimensionierungs-
parameter
Druckkriterium
geschützer Bereich
Überdruck
Brandbereich