Seite 9

8.3.7

Druckbelüftungsanlagen

Physikalische Voraussetzungen, Dimensionie-

rungsparameter bzw. -kriterien

Die wesentlichen Dimensionierungsparameter sind

das Druckkriterium,das Strömungskriterium und die

maximal zulässige Türöffnungskraft.

Druckkriterium: Falls alle Öffnungen in der Begren-

zung des Überdruckbereiches geschlossen sind, hat

die Druckdifferenz zum nicht geschützten Bereich

mindestens 50 Pa zu betragen. Bei einem Brand tre-

ten im Allgemeinen Druckdifferenzen, hervorgeru-

fen durch die Auftriebskräfte der heißen Rauchgase,

bis ca. 15 Pa auf. Dies stellt für Räume bis zu 3,5 m

Höhe eine konservative Annahme dar. Bei höheren

Räumen können größere Druckdifferenzen auftre-

ten. Diese Druckdifferenz muss durch Ventilatoren

an der Grenze zwischen verrauchtem und geschütz-

tem Bereich künstlich aufrecht erhalten werden,

damit kein Rauch durch Leckagen überströmen

kann (

Abbildung 8.3.7.2-1

).

Abbildung 8.3.7.2-1: Druckkriterium

Wesentliche

Dimensionierungs-

parameter

Druckkriterium

geschützer Bereich

Überdruck

Brandbereich