8.3.7
Druckbelüftungsanlagen
8.3.7.2 Druckbelüftungsanlagen gemäß TRVB S 112
Wirkungsweise und Schutzziele einer DBA gemäß
TRVB S 112
Durch DBA wird in einem definierten baulich mög-
lichst dicht abgeschlossenen Bereich (z.B. Stiegen-
haus, Aufzugsschacht, EDV-Raum) ein Überdruck er-
zeugt. Dieser Überdruck verhindert das Eindringen
von Rauch durch Undichtheiten in den Begren-
zungswänden (z.B. Türspalte, Fensterfugen) und
beim Öffnen von Raumabschlüssen (z.B.Türen) des
Überdruckbereiches und bewirkt eine Strömung
vom geschützten in den ungeschützten Bereich (z.B.
Brandraum). Diese Strömung wirkt der Strömung
des Rauches durch diese Öffnung (z.B. Stiegenhaus-
türe) entgegen und verhindert so das Eindringen
von Rauch. Hierfür muss im Brandraum eine geeig-
nete Abströmanlage (Abzugsöffnungen an gegen-
überliegenden Gebäudefronten, Abzugsschächte)
vorhanden sein.
Im Brandraum wird bei dieser Methode keine rauch-
freie Schicht erreicht, wie dies beim Einsatz einer
RWA gemäß TRVB S 125 (Lit.2) der Fall ist.Durch die
für die Funktion der DBA erforderliche Abströman-
lage im Brandraum wird jedoch in diesem eine
Rauchverdünnung und Wärmeabfuhr bewirkt,wenn
auch nicht immer im Ausmaß von Rauchverdün-
nungsanlagen gemäß ÖNORM H 6029 (Lit. 3), wel-
che einen zwölffachen Luftwechsel im Brandraum
fordert.
Überdruck
Rauchverdünnung
Wärmeabfuhr