Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1048 / 1325 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1048 / 1325 Next Page
Page Background

03/15

Seite 5

8.3.7

Druckbelüftungsanlagen

8.3.7.2 Druckbelüftungsanlagen gemäß TRVB S 112

Wirkungsweise und Schutzziele einer DBA gemäß

TRVB S 112

Durch DBA wird in einem definierten baulich mög-

lichst dicht abgeschlossenen Bereich (z.B. Stiegen-

haus, Aufzugsschacht, EDV-Raum) ein Überdruck er-

zeugt. Dieser Überdruck verhindert das Eindringen

von Rauch durch Undichtheiten in den Begren-

zungswänden (z.B. Türspalte, Fensterfugen) und

beim Öffnen von Raumabschlüssen (z.B.Türen) des

Überdruckbereiches und bewirkt eine Strömung

vom geschützten in den ungeschützten Bereich (z.B.

Brandraum). Diese Strömung wirkt der Strömung

des Rauches durch diese Öffnung (z.B. Stiegenhaus-

türe) entgegen und verhindert so das Eindringen

von Rauch. Hierfür muss im Brandraum eine geeig-

nete Abströmanlage (Abzugsöffnungen an gegen-

überliegenden Gebäudefronten, Abzugsschächte)

vorhanden sein.

Im Brandraum wird bei dieser Methode keine rauch-

freie Schicht erreicht, wie dies beim Einsatz einer

RWA gemäß TRVB S 125 (Lit.2) der Fall ist.Durch die

für die Funktion der DBA erforderliche Abströman-

lage im Brandraum wird jedoch in diesem eine

Rauchverdünnung und Wärmeabfuhr bewirkt,wenn

auch nicht immer im Ausmaß von Rauchverdün-

nungsanlagen gemäß ÖNORM H 6029 (Lit. 3), wel-

che einen zwölffachen Luftwechsel im Brandraum

fordert.

Überdruck

Rauchverdünnung

Wärmeabfuhr