Seite 2
Druckbelüftungsanlagen
NFPA 92A
Recommended Practice for Smoke-Con-
trol Systems 1996 Edition (Erste Fassung 1993)
BS 5588-4:
1998 Fire precautions in the design, con-
struction and use of buildings. Code of practice for
smoke control using pressure differentials (Erste
Fassung 1978)
Diese britische Norm wurde laut Homepage des BSI
bereits durch die Übernahme der europäischen
Norm 12 101-6 ersetzt. Ihr Titel lautet:
BS EN 12101-
6: 2005
Smoke and heat control systems. Specifica-
tion for pressure differential systems. Kits.
In diesen Richtlinien werden Maßnahmen zur
Rauchfreihaltung von Fluchtwegen beschrieben,auf
die im Folgenden eingegangen wird.
Flucht- und Rettungswege – „Gesicherter Fluchtweg“
Erfordernis eines „Gesicherten Fluchtwegs“
Der Personenschutz und somit die Möglichkeit zur
Flucht bzw. Rettung der durch Feuer und Rauch ge-
fährdeten Personen stellt aus Sicht der Feuerwehr
das wichtigste Schutzziel dar.
In einigen österreichischen Bauordnungen wird da-
her gefordert, dass
jede Wohn- bzw. Betriebsein-
heit
neben dem notwendigen Erschließungsweg
über einen
zweiten baulichen Fluchtweg
(Stie-
genhaus)
bzw. Rettungsweg
(Fremdrettung über
Rettungsgeräte der Feuerwehr wie tragbare Leitern,
Drehleitern oder Hebekanzeln) verfügt, sofern es
sich beim notwendigen Erschließungsweg (in Geset-
zen auch als „notwendiger Verbindungsweg“ be-
zeichnet) nicht um einen „gesicherten Fluchtweg“
handelt.