8.3.7

Seite 4

Druckbelüftungsanlagen

Deshalb werden in den zugrundeliegenden Richtli-

nien auch verschiedene Anlagensysteme zur Rauch-

verdrängung aus zu schützenden Bereichen mit

verschiedenen Anforderungen an diese Anlagen in

Abhängigkeit vom jeweiligen Schutzziel beschrie-

ben.

Einflussgrößen auf das Konzept einer Druckbe-

lüftungsanlage (DBA)

Die Anforderungen an die dem jeweiligen Brand-

schutzkonzept angepasste DBA hängen vor allem

von folgenden Einflussgrößen ab:

1) Personengefährdungspozential: Personendichte,

Anzahl möglicherweise gleichzeitig gefährdeter

Personen,Personenalarmierung durch Brandfrüh-

erkennung etc.

2) Gebäudekonfiguration: Brandabschnittsbildung,

Anzahl und Entfernung der gleichzeitig erreich-

baren Fluchtwege, Rauchabschnittslängen etc.

3) Einsatzmöglichkeiten der Feuerwehr: Sind Ret-

tungsgeräte einsetzbar,so verläuft der Angriffsweg

von der Löschwasserentnahmestelle zum Ort der

Brandbekämpfung. Der Einsatz wird durch früh-

zeitiges Alarmieren und/oder durch Brandbe-

grenzung durch eine automatische Löschanlage,

Brandabschnittsbildung etc. unterstützt

4) Organisatorische Voraussetzungen: Kann mit ei-

ner organisierten Evakuierung nach einem fest-

gelegten und geübten Evakuierungsplan gerech-

net werden oder steht für eine solche Evakuie-

rung geschultes Personal zur Verfügung?

Anforderungen