Seite 7

8.3.7

Druckbelüftungsanlagen

Grundsätzliche Planungsannahmen für den Einsatz

von DBA

Aufgrund der Wirkungsweise eignen sich DBA be-

sonders zum Rauchfreihalten kleinerer, baulich ab-

geschlossener Bereiche mit wenigen, nur vorrüber-

gehend offen stehenden Öffnungen (z.B. Brand-

schutztüren). Diese Bereiche können sich über

mehrere Ebenen erstrecken, Hindernisse für die

Rauchströmungen enthalten und es ist für solche

Bereiche eine Rauch- und Wärmeabzugsanlage

(RWA) gemäß TRVB S 125 konstruktiv nicht möglich.

Eine Rauchverdünnungsanlage gemäß ÖNORM

H 6029 wird als nicht genügend sicher eingestuft.

Insbesondere können je nach Planungsannahme

die folgende Schutzziele und Anwendungsfälle un-

terschieden werden:

Planungsannahmen aufgrund verschiedener

Schutzziele, DBA-Konzepte

Aufenthaltskonzept

gemäß Punkt 9.1.1 der

TRVB S 112: Eine solche DBA dient zur Rauchfrei-

haltung von Fluchtwegen (Stiegenhäusern, Gän-

gen etc.) nur während einer relativ kurzen Evaku-

ierungsphase bei einem noch schwach entwik-

kelten Brand mit Rauchgasen mit relativ geringer

Temperatur (noch unter 100°C im Bereich der

Öffnungen, an denen der Rauch zurückgehalten

werden soll). Dabei wird angenommen, dass nur

wenige Personen betroffen sind.

Räumungsalarmkonzept

gemäß Punkt 9.1.2

der TRVB S 112: Eine solche DBA dient zur Rauch-

freihaltung von Fluchtwegen (Stiegenhäusern,

Aufenthaltskonzept

Räumungsalarm-

konzept