8.3.7
Druckbelüftungsanlagen
Grundsätzliche Planungsannahmen für den Einsatz
von DBA
Aufgrund der Wirkungsweise eignen sich DBA be-
sonders zum Rauchfreihalten kleinerer, baulich ab-
geschlossener Bereiche mit wenigen, nur vorrüber-
gehend offen stehenden Öffnungen (z.B. Brand-
schutztüren). Diese Bereiche können sich über
mehrere Ebenen erstrecken, Hindernisse für die
Rauchströmungen enthalten und es ist für solche
Bereiche eine Rauch- und Wärmeabzugsanlage
(RWA) gemäß TRVB S 125 konstruktiv nicht möglich.
Eine Rauchverdünnungsanlage gemäß ÖNORM
H 6029 wird als nicht genügend sicher eingestuft.
Insbesondere können je nach Planungsannahme
die folgende Schutzziele und Anwendungsfälle un-
terschieden werden:
Planungsannahmen aufgrund verschiedener
Schutzziele, DBA-Konzepte
•
Aufenthaltskonzept
gemäß Punkt 9.1.1 der
TRVB S 112: Eine solche DBA dient zur Rauchfrei-
haltung von Fluchtwegen (Stiegenhäusern, Gän-
gen etc.) nur während einer relativ kurzen Evaku-
ierungsphase bei einem noch schwach entwik-
kelten Brand mit Rauchgasen mit relativ geringer
Temperatur (noch unter 100°C im Bereich der
Öffnungen, an denen der Rauch zurückgehalten
werden soll). Dabei wird angenommen, dass nur
wenige Personen betroffen sind.
•
Räumungsalarmkonzept
gemäß Punkt 9.1.2
der TRVB S 112: Eine solche DBA dient zur Rauch-
freihaltung von Fluchtwegen (Stiegenhäusern,
Aufenthaltskonzept
Räumungsalarm-
konzept