Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1056 / 1325 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1056 / 1325 Next Page
Page Background

03/15

Seite 13

8.3.7

Druckbelüftungsanlagen

Die erforderlichen Strömungsgeschwindigkeiten

weisen erhebliche Unterschiede auf. Es sind jedoch

hierbei auch die bauliche Ausführung (z.B. Schleu-

se) und die brandschutztechnischen Einrichtungen

(z.B. Sprinkleranlage) sowie die Interventionszeit

(Brandmeldeanlage) und Brandbekämpfungsmög-

lichkeiten (z.B. Nasssteigleitungen mit Wandhydran-

ten) der Feuerwehr zu berücksichtigen. Bei Sprink-

leranlagen liegen die Brandgastemperaturen im All-

gemeinen unter 200°C.

Hinweis

Es geht jedoch aus der Abbildung hervor, dass beson-

ders in Hochhäusern Sprinkleranlagen als Vorausset-

zung einer wirksamen DBA für das Brandbekämp-

fungskonzept erforderlich sind. Außerdem sind beim

Strömungskriterium die Anzahl der geöffneten Türen

des Überdruckbereiches zu berücksichtigen.

Strömungs-

geschwindigkeit

Abbildung 8.3.7.2-3:Temperaturabhängigkeit zwischen Stiegenhaus und Brandraum