03/15
Seite 15
8.3.7
Druckbelüftungsanlagen
Schutzzielorientierte Planungsannahmen für DBA-Kon-
zepte lt. TRVB S 112
Aufenthaltskonzept
(Pkt. 9.1.1 der TRVB S 112)
Durch eine kleinräumige Brandabschnittsbildung
sind nur wenige Personen durch einen Brand ge-
fährdet. Das Gebäude ist derart beschaffen und situ-
iert, dass auch ein wirkungsvoller Feuerwehreinsatz
im Außenangriff möglich ist.
Alle Türen zum Überdruckbereich (Stiegenhaus)
und die Ausgangstüre ins Freie sind selbstschlie-
ßend.
Praxistipp
Es wird empfohlen, o.g. Türen mit Freilaufschließern
und mit Türdrückern anstatt mit Türknäufen auszu-
statten.
Aufzüge müssen brandfallgesteuert in das Ausgangs-
geschoß fahren und mit geöffneten Türen stehen
bleiben.
Aufgrund dieser Bedingungen wird angenommen,
dass das Gebäude nur von unmittelbar durch den
Brand bedrohten Personen verlassen werden muss,
da durch die vorhandene Brandabschnittsbildung
es für die Gebäudebenützer relativ sicher ist, sich
auch noch während des Brandes im Gebäude auf-
zuhalten. Der Gefährdung von Personen durch eine
Brandausbreitung über die Fassade kann durch ei-
nen wirksamen Feuerwehreinsatz im Außenangriff
entgegengewirkt werden. (Beispiel: übliche Wohn-
und Bürohäuser mit entsprechender Brandab-
Aufenthaltskonzept
Brandabschnitts-
bildung