8.3.7

Druckbelüftungsanlagen

Schutzzielorientierte Planungsannahmen für DBA-Kon-

zepte lt. TRVB S 112

Aufenthaltskonzept

(Pkt. 9.1.1 der TRVB S 112)

Durch eine kleinräumige Brandabschnittsbildung

sind nur wenige Personen durch einen Brand ge-

fährdet. Das Gebäude ist derart beschaffen und situ-

iert, dass auch ein wirkungsvoller Feuerwehreinsatz

im Außenangriff möglich ist.

Alle Türen zum Überdruckbereich (Stiegenhaus)

und die Ausgangstüre ins Freie sind selbstschlie-

ßend.

Praxistipp

Es wird empfohlen, o.g. Türen mit Freilaufschließern

und mit Türdrückern anstatt mit Türknäufen auszu-

statten.

Aufzüge müssen brandfallgesteuert in das Ausgangs-

geschoß fahren und mit geöffneten Türen stehen

bleiben.

Aufgrund dieser Bedingungen wird angenommen,

dass das Gebäude nur von unmittelbar durch den

Brand bedrohten Personen verlassen werden muss,

da durch die vorhandene Brandabschnittsbildung

es für die Gebäudebenützer relativ sicher ist, sich

auch noch während des Brandes im Gebäude auf-

zuhalten. Der Gefährdung von Personen durch eine

Brandausbreitung über die Fassade kann durch ei-

nen wirksamen Feuerwehreinsatz im Außenangriff

entgegengewirkt werden. (Beispiel: übliche Wohn-

und Bürohäuser mit entsprechender Brandab-

Aufenthaltskonzept

Brandabschnitts-

bildung