03/15

8.3.7

Seite 14

Druckbelüftungsanlagen

Türöffnungskraft: Die Türöffnungskraft darf maximal

100 N betragen. Die gesamte Türöffnungskraft ergibt

sich aus der Summe der Schließkraft des Selbst-

schließers der Türe und der durch den Überdruck

verursachten Kraft (

Abbildung 8.3.7.2-4

). Die Druck-

differenz zwischen geschütztem Bereich und Brand-

bereich wird durch die maximale Türöffnungskraft

begrenzt.

Abbildung 8.3.7.2-4:Türöffnungskraft

Die maximal zulässige Druckdifferenz an einer Türe

wird in der TRVB S 112 bzw. EN 12101-6 durch die

folgende Gleichung angegeben:

p

T max.

= 2 (100 – F

T0

) (b

T

– d) / (A

T

x b

T

)

p

T max.

maximal zulässige Druckdifferenz in Pa an

einer Türe, sodass eine Öffnungskraft von

100 N am Türgriff nicht überschritten wird

F

T0

..

Kraft in N, die am Türgriff anzuwenden ist,

um die Türe bei Nichtbetrieb der DBA zu

öffnen (berücksichtigt u.a. die Schließkraft

des Türschließers)

b

T

Türbreite in Metern

d

Abstand des Mittelpunkts des Türgriffes

von der dem Türgriff näher gelegenen Tür-

kante in Metern

A

T

Fläche des Gehflügels in m²

Türöffnungskraft

Maximal zulässige

Druckdifferenz