Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1061 / 1325 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1061 / 1325 Next Page
Page Background

03/15

8.3.7

Seite 18

Druckbelüftungsanlagen

Räumungsalarmkonzept

(Pkt. 9.1.2 der TRVB

S 112)

Das Gebäude ist derart beschaffen und situiert, dass

auch ein wirkungsvoller Feuerwehreinsatz im Au-

ßenangriff möglich ist.

Alle Türen zum Überdruckbereich (Stiegenhaus)

und die Ausgangstüre ins Freie sind selbstschlie-

ßend.

Praxistipp

Es wird empfohlen, o.g. Türen mit Freilaufschließern

und mit Türdrückern anstatt mit Türknäufen auszu-

statten.

Aufzüge müssen brandfallgesteuert in das Ausgangs-

geschoß fahren und mit geöffneten Türen stehen

bleiben.

Dieses Konzept setzt die Installation einer Brandmel-

deanlage gemäß TRVB S 123 zumindest im Schutz-

umfang Brandabschnittsschutz für die dem zu schüt-

zenden Fluchtweg zugeordneten Brandabschnitte

und eine entsprechende innerbetriebliche

Alarm-

organisation mit detailliertem Evakuierungs-

plan

(brandabschnitts- bzw. geschoßweise Evakuie-

rung) voraus:

• Die Benützer müssen mit der Alarmorganisation

vertraut sein

• Die Benützer müssen gute Ortskenntnisse (zu-

mindest über ihren Fluchtweg bei Räumungs-

alarm) haben

Räumungsalarm-

konzept

Brandmeldeanlage