03/15
8.3.7
Seite 24
Druckbelüftungsanlagen
Abbildung 8.3.7.2-9: Druckkriterium für Stiegenhaustüre offen
und Schleusentüre(n) geschlossen. Legende wie Abbildung
8.3.7.2-5
Strömungskriterium für DBA-Brandbekämp-
fungskonzept Löschangriff unterhalb Brandge-
schoß
Da die Feuerwehreinsatzkräfte in einen verrauchten
Bereich nur unter Atemschutz und mit gefüllter
Löschleitung vorrücken dürfen, ist im Falle, dass der
Wandhydrant nur außerhalb des Stiegenhauses in
der Nutzung situiert ist, der Löschangriff mit dem
Schlauchanschluss im Geschoß unterhalb des
Brandgeschoßes durchzuführen (
Abbildung 8.3.7.2-
10
).
Strömungskriterium
ÜÖ
ÜÖ
ÜÖ
FW
H
AÖ
AÖ
ÜÖ
50Pa