8.3.7

Seite 28

Druckbelüftungsanlagen

Strömungskriterium für DBA-Brandbekämp-

fungskonzept Stiegenhaustüre geschlossen

Bei geschlossener Stiegenhaustüre im Brandge-

schoß muss bei allen gleichzeitig zum vom Brand

betroffenen Brandabschnitt offen stehenden Schleu-

sentüren ein von der Schleuse in den Brandbereich

gerichteter Volumenstrom von mindestens 1 m/s

aufrecht erhalten werden (

Abbildung 8.3.7.2-12

).

Abbildung 8.3.7.2-12: Strömungskriterium für eine DBA gemäß

Brandbekämpfungskonzept Stiegenhaustüre geschlossen

.

Fall 1. Legende wie Abbildung 8.3.7.2-5

Alternative:

Bei geschlossenen Stiegenhaus- und Schleusentüren

muss durch Überströmöffnungen oder eine eigene

Schleusenlüftung ein mindestens 30-facher Luft-

wechsel pro Stunde in der Schleuse erfolgen (

Abbil-

dung 8.3.7.2-13

).

Geschlossene

Stiegenhaustüren

ÜÖ

ÜÖ

ÜÖ

v => 1 m/s

v => 1 m/s

FW

H

ÜÖ