8.3.7
Seite 28
Druckbelüftungsanlagen
Strömungskriterium für DBA-Brandbekämp-
fungskonzept Stiegenhaustüre geschlossen
Bei geschlossener Stiegenhaustüre im Brandge-
schoß muss bei allen gleichzeitig zum vom Brand
betroffenen Brandabschnitt offen stehenden Schleu-
sentüren ein von der Schleuse in den Brandbereich
gerichteter Volumenstrom von mindestens 1 m/s
aufrecht erhalten werden (
Abbildung 8.3.7.2-12
).
Abbildung 8.3.7.2-12: Strömungskriterium für eine DBA gemäß
„
Brandbekämpfungskonzept Stiegenhaustüre geschlossen
“
.
Fall 1. Legende wie Abbildung 8.3.7.2-5
Alternative:
Bei geschlossenen Stiegenhaus- und Schleusentüren
muss durch Überströmöffnungen oder eine eigene
Schleusenlüftung ein mindestens 30-facher Luft-
wechsel pro Stunde in der Schleuse erfolgen (
Abbil-
dung 8.3.7.2-13
).
Geschlossene
Stiegenhaustüren
ÜÖ
ÜÖ
ÜÖ
v => 1 m/s
v => 1 m/s
FW
H
AÖ
AÖ
ÜÖ