03/15
Seite 29
8.3.7
Druckbelüftungsanlagen
ÜÖ
ÜÖ
ÜÖ
FW
H
LW 30
ÜÖ
AÖ
AÖ
Abbildung 8.3.7.2-13: Strömungskriterium für eine DBA gemäß
„
Brandbekämpfungskonzept Stiegenhaustüre geschlossen
“
.
Fall 2. Legende wie Abbildung 8.3.7.2-5
Raumschutzkonzept
(Pkt. 9.3 der TRVB S 112)
Da die Türen solcher Räume bestimmungsgemäß
fast dauernd geschlossen sind, ist die Einhaltung ei-
nes Strömungskriteriums nicht erforderlich. Es müs-
sen jedoch folgende Anforderungen erfüllt werden:
• Die Räume müssen als eigene Brandabschnitte
ausgeführt werden (Türen zumindest brandhem-
mend und selbstschließend).
• Allfällige Lüftungsanlagen solcher Räume sind
als eigene Anlagen auszuführen. Die
Brandabschnittsbildung darf nicht durch Brand-
schutzklappen an den Raumgrenzen, sondern
muss durch eine entsprechende Ausgestaltung
der Zuluft- und Abluftleitungen erfolgen.
Raumschutzkonzept