03/15

Seite 29

8.3.7

Druckbelüftungsanlagen

ÜÖ

ÜÖ

ÜÖ

FW

H

LW 30

ÜÖ

Abbildung 8.3.7.2-13: Strömungskriterium für eine DBA gemäß

Brandbekämpfungskonzept Stiegenhaustüre geschlossen

.

Fall 2. Legende wie Abbildung 8.3.7.2-5

Raumschutzkonzept

(Pkt. 9.3 der TRVB S 112)

Da die Türen solcher Räume bestimmungsgemäß

fast dauernd geschlossen sind, ist die Einhaltung ei-

nes Strömungskriteriums nicht erforderlich. Es müs-

sen jedoch folgende Anforderungen erfüllt werden:

• Die Räume müssen als eigene Brandabschnitte

ausgeführt werden (Türen zumindest brandhem-

mend und selbstschließend).

• Allfällige Lüftungsanlagen solcher Räume sind

als eigene Anlagen auszuführen. Die

Brandabschnittsbildung darf nicht durch Brand-

schutzklappen an den Raumgrenzen, sondern

muss durch eine entsprechende Ausgestaltung

der Zuluft- und Abluftleitungen erfolgen.

Raumschutzkonzept