03/15

8.3.7

Seite 20

Druckbelüftungsanlagen

Abbildung 8.3.7.2-6: Dimensionierungsbeispiel für eine DBA

gemäß „Räumungsalarmkonzept“. Legende wie Abbildung

8.3.7.2-5

Solche Systeme können den geschützten Bereich im

Allgemeinen nicht rauchfrei halten, wenn während

der Brandbekämpfung die Türe zwischen geschütz-

tem und nicht geschütztem Bereich offen gehalten

werden muss (z.B. für Löschleitung).

Brandbekämpfungskonzept

(Pkt. 9.2 der TRVB S

112)

Beim Brandbekämpfungskonzept wird angenom-

men, dass nach Abschluss der erforderlichen Evaku-

ierungsmaßnahmen während der Brandbekämp-

fung kontinuierlich eine Strömung durch dauernd

Brandbekämpfungs-

konzept

ÜÖ

v => 1 m/s

H

ÜÖ