Seite 16

Druckbelüftungsanlagen

schnittsbildung unter der Hochhausgrenze). Es ist

daher unwahrscheinlich,dass mehr als die Türe zum

geschützten Bereich, also die Türe zum Stiegenhaus

im Brandgeschoß oder die Ausgangstüre ins Freie

offen steht.

Solche Systeme können den geschützten Bereich im

Allgemeinen nicht rauchfrei halten, wenn während

der Brandbekämpfung die Türe zwischen geschütz-

tem und nicht geschütztem Bereich offen gehalten

werden muss (z.B. für Löschleitung). Hierfür wäre

eine DBA nach einem „Brandbekämpfungskonzept“

erforderlich.

Eine DBA gemäß „Aufenthaltskonzept“ eignet sich

besonders zum Nachrüsten in bestehenden Gebäu-

den oder als Ersatz für die üblichen Stiegenhaus

Brandrauchentlüftungen (5% der Stiegenhausflä-

che/mindestens 1 m

2

). Ein Dimensionierungsbei-

spiel für eine DBA gemäß „Aufenthaltskonzept“ zeigt

Abbildung 8.3.7.2-5

.

Brandbekämpfungs-

konzept