8.3.7

Seite 12

Druckbelüftungsanlagen

v = k·h

1/2

v…mittlere Strömungsgeschwindigkeit

k…1,8 für Tür, Stiege zu Brandraum; 1,5 für Tür,

Stiege zu brandlastfreiem Raum (z.B. Schleuse)

In der

TRVB S 112

wird für das Strömungskriterium

beim Aufenthalts- und Räumungsalarmkonzept we-

gen der bei diesen Konzepten vorausgesetzten ge-

ringeren Rauchgastemperaturen (Rauch eines Ent-

stehungsbrands oder durch Schleusenwirkung

verdünnter Rauch) eine mittlere Strömungsge-

schwindigkeit von

1 m/s

erforderlich. Beim Brand-

bekämpfungskonzept sind wegen der für diesen

konzeptgemäß höheren Rauchgastemperaturen

(durch Löschmaßnahmen abgekühlter Rauch eines

entwickelten Brandes, keine Verdünnung durch

Schleusenwirkung, da bei Brandbekämpfung Türe

zu Brandraum dauernd offen steht) von

2 m/s

erfor-

derlich.

Die

europäische Norm EN 12101-6

sieht bei einfa-

chen Systemen aus den bereits angeführten Grün-

den eine Strömungsgeschwindigkeit von

0,75 m/s

und bei Systemen zur Brandbekämpfung von

2 m/s

vor. Eine grafische Darstellung der Temperaturab-

hängigkeit der erforderlichen Geschwindigkeit nach

der Gleichung von John sowie gemäß TRVB S 112

erforderlichen Strömungsgeschwindigkeiten sind in

Abbildung 8.3.7.2-3

wiedergegeben.

TRVB S 112

Europäische Norm