03/15
8.3.7
Seite 12
Druckbelüftungsanlagen
v = k·h
1/2
v…mittlere Strömungsgeschwindigkeit
k…1,8 für Tür, Stiege zu Brandraum; 1,5 für Tür,
Stiege zu brandlastfreiem Raum (z.B. Schleuse)
In der
TRVB S 112
wird für das Strömungskriterium
beim Aufenthalts- und Räumungsalarmkonzept we-
gen der bei diesen Konzepten vorausgesetzten ge-
ringeren Rauchgastemperaturen (Rauch eines Ent-
stehungsbrands oder durch Schleusenwirkung
verdünnter Rauch) eine mittlere Strömungsge-
schwindigkeit von
1 m/s
erforderlich. Beim Brand-
bekämpfungskonzept sind wegen der für diesen
konzeptgemäß höheren Rauchgastemperaturen
(durch Löschmaßnahmen abgekühlter Rauch eines
entwickelten Brandes, keine Verdünnung durch
Schleusenwirkung, da bei Brandbekämpfung Türe
zu Brandraum dauernd offen steht) von
2 m/s
erfor-
derlich.
Die
europäische Norm EN 12101-6
sieht bei einfa-
chen Systemen aus den bereits angeführten Grün-
den eine Strömungsgeschwindigkeit von
0,75 m/s
und bei Systemen zur Brandbekämpfung von
2 m/s
vor. Eine grafische Darstellung der Temperaturab-
hängigkeit der erforderlichen Geschwindigkeit nach
der Gleichung von John sowie gemäß TRVB S 112
erforderlichen Strömungsgeschwindigkeiten sind in
Abbildung 8.3.7.2-3
wiedergegeben.
TRVB S 112
Europäische Norm