Druckbelüftungsanlagen
Gängen etc.) nur während einer relativ kurzen
Evakuierungsphase bei einem noch schwach
entwi-ckelten Brand mit Rauchgasen mit relativ
geringer Temperatur (noch unter 100°C im Be-
reich der Öffnungen,an denen der Rauch zurück-
gehalten werden soll). Dabei wird angenommen,
dass eine organisierte, geschoßweise Räumung
des Gebäudes erfolgt.
•
Brandbekämpfungskonzept
gemäß Punkt 9.2
der TRVB S 112: Eine solche DBA dient zur Rauch-
freihaltung von Feuerwehrangriffswegen auch
während der Brandbekämpfung, das heißt bei
mehreren, längere Zeit offen stehenden Türen
und höheren Rauchgastemperaturen als bei ei-
nem Konzept nur für die Evakuierung während
der Anfangsphase eines Brandes. Es wird jedoch
angenommen, dass durch die Wirkung der Lösch-
maßnahmen durch Sprinkler oder Feuerwehr
bzw. durch Lufteinmischungen in Schleusen vor
geschützten Bereichen die Rauchgastemperatu-
ren an der Öffnung zwischen geschütztem und
ungeschütztem Bereich zwischen 200°–250°C
liegen.
•
Raumschutzkonzept
: Eine solche DBA dient zur
Rauchfreihaltung von einzelnen schützenswerten
Räumen,deren Türen im Brandfall nur selten und
kurz geöffnet werden und deren Inhalt vor Rauch-
einwirkung geschützt werden soll (z.B. Sachgüter-
schutz bei EDV Räumen,Archiven oder Komman-
dozentralen oder Stauräume im Zuge von Flucht-
wegen).