Druckbelüftungsanlagen

Gängen etc.) nur während einer relativ kurzen

Evakuierungsphase bei einem noch schwach

entwi-ckelten Brand mit Rauchgasen mit relativ

geringer Temperatur (noch unter 100°C im Be-

reich der Öffnungen,an denen der Rauch zurück-

gehalten werden soll). Dabei wird angenommen,

dass eine organisierte, geschoßweise Räumung

des Gebäudes erfolgt.

Brandbekämpfungskonzept

gemäß Punkt 9.2

der TRVB S 112: Eine solche DBA dient zur Rauch-

freihaltung von Feuerwehrangriffswegen auch

während der Brandbekämpfung, das heißt bei

mehreren, längere Zeit offen stehenden Türen

und höheren Rauchgastemperaturen als bei ei-

nem Konzept nur für die Evakuierung während

der Anfangsphase eines Brandes. Es wird jedoch

angenommen, dass durch die Wirkung der Lösch-

maßnahmen durch Sprinkler oder Feuerwehr

bzw. durch Lufteinmischungen in Schleusen vor

geschützten Bereichen die Rauchgastemperatu-

ren an der Öffnung zwischen geschütztem und

ungeschütztem Bereich zwischen 200°–250°C

liegen.

Raumschutzkonzept

: Eine solche DBA dient zur

Rauchfreihaltung von einzelnen schützenswerten

Räumen,deren Türen im Brandfall nur selten und

kurz geöffnet werden und deren Inhalt vor Rauch-

einwirkung geschützt werden soll (z.B. Sachgüter-

schutz bei EDV Räumen,Archiven oder Komman-

dozentralen oder Stauräume im Zuge von Flucht-

wegen).

Brandbekämpfungs-

konzept

Raumschutzkonzept