8.3.7

Seite 6

Druckbelüftungsanlagen

Hinweis

Eine Kombination von Anlagen gemäß ÖNORM H

6029 und DBA ist jedoch sinnvoll und möglich.

Für die Planung,Dimensionierung und Überprüfung

von Druckbelüftungsanlagen steht neben der TRVB

S 112 die europäische Norm EN 12101-6 (Lit. 4) zur

Verfügung. Diese beiden Richtlinien widersprechen

(mit Ausnahme der Strömungsgeschwindigkeiten

beim Aufenthalts- und Räumungsalarmkonzept ge-

mäß TRVB S 112) einander nicht, sondern unter-

scheiden sich nur durch den Grad der Ausführlich-

keit, mit der das Thema erörtert wird. Es bestehen

die folgenden Entsprechungen:

• DBA für „Aufenthaltskonzept“ gemäß Punkt 9.1.1

der TRVB S 112 entspricht dem „Klasse A-System“

gemäß Punkt 4.2 der EN 12101 6

• DBA für „Räumungsalarmkonzept“ gemäß Punkt

9.1.2 der TRVB S 112 entspricht vollständig dem

„Klasse D-System“ gemäß Punkt 4.5 der EN

12101-6 und erfüllt auch die Anforderungen an

ein „Klasse C-System“ gemäß Punkt 4.4 EN

12101-6

• DBA für „Brandbekämpfungskonzept“ gemäß

Punkt 9.2 der TRVB S 112 entspricht dem „Klasse

F-System“ gemäß Punkt 4.7 der EN 12101 6 und

erfüllt auch die Anforderungen an ein „Klasse

E-System“ gemäß Punkt 4.6 der EN 12101 6

EN 12101-6