Seite 11

8.3.7

Druckbelüftungsanlagen

gemacht hätten, sind nicht bekannt oder anlässlich

der Abnahmeprüfungen von DBA – auch nicht im

Winter – festgestellt. Eine systematische Untersu-

chung des Phänomens ist aber nicht erfolgt.

Strömungskriterium: Durch das Strömungskriterium

wird die mindestens erforderliche mittlere Strö-

mungsgeschwindigkeit des Volumenstroms durch

Türöffnungen vom geschützten in den ungeschütz-

ten Bereich festgelegt, die erforderlich ist, um den

aufgrund der höheren Temperaturen im Brandraum

verursachten Rauchgasstrom vom Brandraum in

den zu schützenden Bereich zu unterbinden (

Abbil-

dung 8.3.7.2-2

).

Abbildung 8.3.7.2-2: Strömungskriterium

Die mindestens erforderliche Strömungsgeschwin-

digkeit zur Verhinderung des Eindringens von

Rauchgasen in den geschützten Bereich hängt im

Wesentlichen von der Temperatur der Rauchgase,

den Öffnungen bzw. Undichtheiten des Brandrau-

mes sowie dessen Geometrie ab. Zur Berechnung

der erforderlichen Strömungsgeschwindigkeit in Ab-

hängigkeit von der Temperatur werden vor allem die

Gleichungen von John verwendet.

Strömungskriterium

Berechnung der

Strömungs-

geschwindigkeit

geschützer Bereich

Strömungsgeschwindigkeit

abhängig vom Konzept

Brandbereich