Druckbelüftungsanlagen
Druckkriterium für DBA-Brandbekämpfungs-
konzept
Wenn alle Türen zwischen dem geschützten Bereich
und dem nicht geschützten Bereich (z.B.alle Schleu-
sentüren), alle Türen vom Überdruckbereich unmit-
telbar ins Freie und etwaige Türen innerhalb des
Überdruckbereichs geschlossen sind, müssen die
Druckdifferenzen zwischen verschiedenen Berei-
chen nach
Tabelle 8.3.7.2-1
aufrecht erhalten wer-
den.
Druckdifferenz zwischen Stiegen-
haus und Brandbereich
mindestens
50 Pa
Druckdifferenz zwischen Lift-
schacht und Schleuse bei Parkstel-
lung des Lifts im Zugangsgeschoß
mit offenen Türen
> 0
Druckdifferenz zwischen Schleuse
und Brandbereich
mindestens
25 Pa
(1)
(1) Diese geringen Druckdifferenzen von 5 Pa sind innerhalb der üblichen Messtole-
ranzen. Die Tabelle bedeutet, dass der Druckabfall von den Schächten zur Schleuse
in den Brandbereich erfolgen soll.
Tabelle 8.3.7.2-1: Druckdifferenz für eine DBA gemäß
„
Brand-
bekämpfungskonzept
“
Druckkriterium
Druckdifferenz