Seite 22

Druckbelüftungsanlagen

Druckkriterium für DBA-Brandbekämpfungs-

konzept

Wenn alle Türen zwischen dem geschützten Bereich

und dem nicht geschützten Bereich (z.B.alle Schleu-

sentüren), alle Türen vom Überdruckbereich unmit-

telbar ins Freie und etwaige Türen innerhalb des

Überdruckbereichs geschlossen sind, müssen die

Druckdifferenzen zwischen verschiedenen Berei-

chen nach

Tabelle 8.3.7.2-1

aufrecht erhalten wer-

den.

Druckdifferenz zwischen Stiegen-

haus und Brandbereich

mindestens

50 Pa

Druckdifferenz zwischen Lift-

schacht und Schleuse bei Parkstel-

lung des Lifts im Zugangsgeschoß

mit offenen Türen

> 0

Druckdifferenz zwischen Schleuse

und Brandbereich

mindestens

25 Pa

(1)

(1) Diese geringen Druckdifferenzen von 5 Pa sind innerhalb der üblichen Messtole-

ranzen. Die Tabelle bedeutet, dass der Druckabfall von den Schächten zur Schleuse

in den Brandbereich erfolgen soll.

Tabelle 8.3.7.2-1: Druckdifferenz für eine DBA gemäß

Brand-

bekämpfungskonzept

Druckkriterium

Druckdifferenz