8.2.3
Wasserlöschanlagen
Am Ende des Rohrnetzes von Nassanlagen dürfen
Sprühwasserventile oder Steuerventile für den
Schutz von Bereichen mit besonders großer
Brandausbreitungsgeschwindigkeit angeschlossen
werden. Dabei werden in dem Schutzbereich offene
Sprinkler oder Sprühdüsen verwendet und bei einer
Auslösung des Ventils wird der komplette Schutzbe-
reich mit Löschwasser besprüht.
Rohrnetze mit Frostschutzfüllung
Kleine frostgefährdete Bereiche können durch ei-
nen abgetrennten Bereich mit maximal 20 Sprinkler
mit Frostschutzmittel gefüllt werden. Bei mehr als
zwei frostgeschützten Abschnitten darf die Gesamt-
zahl der Sprinkler in den frostgeschützten Abschnit-
ten 100 nicht übersteigen. Diese Schutzbereiche
werden mittels einer „Glykol-Trennstation“ gemäß
Anhang U der TRVB 127 S von der versorgenden
Nassanlage getrennt. Größere Bereiche können nur
nach Rücksprache mit einer Prüfstelle mit Frost-
schutzmittel geschützt werden.
Wasserversorgung von Sprinkleranlagen
Die Wasserversorgung liefert die erforderlichen
Mengen, Durchflussraten und Drücke in der erfor-
derlichen Betriebszeit.
Wasserversorgungen können sein:
• Zwischen- und Vorratsbehälter mit einer oder
mehreren Pumpen
• Hochbehälter