8.2.3
Wasserlöschanlagen
Sprinklerauslösetemperatur
Farbe
57-77
ungefärbt
80-107
Weiß
121-149
Blau
163-191
Rot
204-264
Grün
260-302
Orange
320-343
Schwarz
Tabelle 8.2.3.1-2: Auslösetemperaturen bei Sprinklern mit
Schmelzlot in °C
Die Ansprechempfindlichkeit des Sprinklers wird
mit dem sog. RTI-Wert (Response Time Index) ange-
geben. Je schlanker das Glasfass, desto geringer der
RTI-Wert und desto kürzer die Ansprechzeit.
Es werden drei Ansprechempfindlichkeitsklassen
unterschieden:
• Standard A
RTI 80 bis 200
• Spezial
RTI 50 bis 80
• Schnell
RTI < 50
Grundsätzlich werden Sprinkler stehend eingebaut.
Das hat den Vorteil, dass die Sprinkler durch die
Rohrleitung selbst mechanisch geschützt bleiben
und Verunreinigungen das Öffnen des Sprinklers
nicht beeinträchtigen können.
Unter Einbauten oder geschlossenen Zwischende-
cken werden hängende Sprinkler eingebaut.
RTI-Wert