Table of Contents Table of Contents
Previous Page  989 / 1325 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 989 / 1325 Next Page
Page Background

06/17

8.2.3

Seite 22

Wasserlöschanlagen

• Saugleitungen sind mit einer automatischen Auf-

fülleinrichtung auszustatten, damit diese immer

mit Wasser gefüllt sind.

Sprinkler

Sprinklerköpfe gibt es für unterschiedliche Anwen-

dungsfälle und in unterschiedlichen Ausführungsva-

rianten.

Allen Sprinklern gemeinsam ist der gemeinsame

Aufbau von Grundkörpern mit Einschraubgewinde

und Verschluss, dem wärmeempfindlichen Auslöse-

element (Glasfass oder Schmelzlot) und dem Sprüh-

teller sowie die zwingende Zulassung durch eine

autorisierte Prüfanstalt (VdS oder FM).

Die Auslöseelemente werden so ausgewählt,dass sie

ca.30 °C über der zu erwartenden maximalen Umge-

bungstemperatur liegen. Die unterschiedlichen Aus-

lösetemperaturen erkennt man bei Glasfasssprink-

lern an den Farben der Flüssigkeit.Schmelzlotsprink-

ler werden farblich gekennzeichnet.

Sprinklerauslösetemperatur

Farbe

57

Orange

68

Rot

79

Gelb

93

Grün

141

Blau

182

Malve

260

Schwarz

Tabelle 8.2.3.1-1: Auslösetemperaturen bei Sprinklern im Glas-

fass in °C

Aufbau