06/17
8.2.3
Seite 18
Wasserlöschanlagen
• darüber hinaus unerschöpfliche Quellen wie
Flüsse, Seen,Teiche usw.
• unter bestimmten Voraussetzungen öffentliche
Wasserleitungsnetze mit oder ohne Druckerhö-
hungspumpen
Nach Risikoklasse, maximaler Schutzfläche bzw.
maximal eingebauter Sprinkleranzahl werden bei
Wasserversorgungen einfache Wasserversorgungen,
einfacheWasserversorgungen mit erhöhter Zuverläs-
sigkeit und doppelte Wasserversorgungen unter-
schieden.
Hinweis
An Sprinkleranlagen, welche eine Schutzfläche von
mehr als 60.000 m² aufweisen oder mehr als 20.000
Sprinkler verbaut haben, werden erhöhte Sicherheits-
anforderungen entsprechend der TRVB 127 S (Pkt.
9.6.5.1) gestellt. Das Erfordernis sowie die Art der er-
höhten Sicherheitsanforderungen sind durch ein
Brandschutzkonzept zu beschreiben. Dabei muss da-
von ausgegangen werden, dass zwei Brände gleich-
zeitig entstehen können, weshalb mindestens die
doppelte Wasserbevorratung und mindestens drei
100-%-Pumpen erforderlich sind (Berücksichtigung
von zwei Wirkflächen in der Auslegung).
Pumpenanlagen
Pumpen für Sprinkleranlagen werden entweder
über Elektro- oder Dieselmotoren angetrieben. Bei
den in Österreich üblichen Ausführungen von Was-
serversorgungen mit erhöhter Zuverlässigkeit müs-
sen beide Pumpen von unabhängigen Energiequel-
Unabhängige
Energiequellen