Table of Contents Table of Contents
Previous Page  985 / 1325 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 985 / 1325 Next Page
Page Background

06/17

8.2.3

Seite 18

Wasserlöschanlagen

• darüber hinaus unerschöpfliche Quellen wie

Flüsse, Seen,Teiche usw.

• unter bestimmten Voraussetzungen öffentliche

Wasserleitungsnetze mit oder ohne Druckerhö-

hungspumpen

Nach Risikoklasse, maximaler Schutzfläche bzw.

maximal eingebauter Sprinkleranzahl werden bei

Wasserversorgungen einfache Wasserversorgungen,

einfacheWasserversorgungen mit erhöhter Zuverläs-

sigkeit und doppelte Wasserversorgungen unter-

schieden.

Hinweis

An Sprinkleranlagen, welche eine Schutzfläche von

mehr als 60.000 m² aufweisen oder mehr als 20.000

Sprinkler verbaut haben, werden erhöhte Sicherheits-

anforderungen entsprechend der TRVB 127 S (Pkt.

9.6.5.1) gestellt. Das Erfordernis sowie die Art der er-

höhten Sicherheitsanforderungen sind durch ein

Brandschutzkonzept zu beschreiben. Dabei muss da-

von ausgegangen werden, dass zwei Brände gleich-

zeitig entstehen können, weshalb mindestens die

doppelte Wasserbevorratung und mindestens drei

100-%-Pumpen erforderlich sind (Berücksichtigung

von zwei Wirkflächen in der Auslegung).

Pumpenanlagen

Pumpen für Sprinkleranlagen werden entweder

über Elektro- oder Dieselmotoren angetrieben. Bei

den in Österreich üblichen Ausführungen von Was-

serversorgungen mit erhöhter Zuverlässigkeit müs-

sen beide Pumpen von unabhängigen Energiequel-

Unabhängige

Energiequellen