Wasserlöschanlagen
durch das Kriterium Rauch detektiert. Wenn das
Alarmventil nur durch einen Rauchmelder über die
Brandmeldeanlage angesteuert wird, wird das Rohr-
netz vorgeflutet.Damit werden Fehlauslösungen, z.B.
durch mechanische Beschädigung eines Sprinkler-
kopfes, verhindert.
Der Anlagentyp B wird in frostgefährdeten Berei-
chen eingesetzt,wo mit einer raschen Brandausbrei-
tungsgeschwindigkeit zu rechnen ist. Die Flutung
des Sprinklerrohrnetzes erfolgt entweder bei An-
sprechen eines Sprinklers oder bei Ansprechen ei-
nes Rauchmelders. Da im Normalfall der Rauchmel-
der früher anspricht, wird das Rohrnetz bereits vor-
geflutet und bei Öffnen des Sprinklerkopfes tritt das
Löschwasser rascher aus.
Hinweis
GemäßTRVB 127 S muss die Ansteuerung von Alarm-
ventilstationen mittels einer Brandmeldeanlage über
eine Zweimelderabhängigkeit erfolgen.
Tandemanlagen und Tandem-Sprühwasser-
löschanlagen
Kleinere frostgefährdete Bereiche können durch ei-
ne Trockenanlage geschützt werden, die an eine
Nassanlage direkt angeschlossen wird. Da ein Tro-
ckenalarmventil hinter einem Nassalarmventil zu
diesem Bereich hinzuinstalliert wird, spricht man
von einer Tandemanlage. Die Anzahl der Sprinkler-
köpfe jeder Tandemanlage darf 100 nicht über-
schreiten. Bei mehr als zwei Tandemanlagen, die an
einer Alarmventilstation angeschlossen sind, darf
die Gesamtzahl der Sprinkler in Tandemanlagen 250
nicht übersteigen.
Typ B