Wasserlöschanlagen

durch das Kriterium Rauch detektiert. Wenn das

Alarmventil nur durch einen Rauchmelder über die

Brandmeldeanlage angesteuert wird, wird das Rohr-

netz vorgeflutet.Damit werden Fehlauslösungen, z.B.

durch mechanische Beschädigung eines Sprinkler-

kopfes, verhindert.

Der Anlagentyp B wird in frostgefährdeten Berei-

chen eingesetzt,wo mit einer raschen Brandausbrei-

tungsgeschwindigkeit zu rechnen ist. Die Flutung

des Sprinklerrohrnetzes erfolgt entweder bei An-

sprechen eines Sprinklers oder bei Ansprechen ei-

nes Rauchmelders. Da im Normalfall der Rauchmel-

der früher anspricht, wird das Rohrnetz bereits vor-

geflutet und bei Öffnen des Sprinklerkopfes tritt das

Löschwasser rascher aus.

Hinweis

GemäßTRVB 127 S muss die Ansteuerung von Alarm-

ventilstationen mittels einer Brandmeldeanlage über

eine Zweimelderabhängigkeit erfolgen.

Tandemanlagen und Tandem-Sprühwasser-

löschanlagen

Kleinere frostgefährdete Bereiche können durch ei-

ne Trockenanlage geschützt werden, die an eine

Nassanlage direkt angeschlossen wird. Da ein Tro-

ckenalarmventil hinter einem Nassalarmventil zu

diesem Bereich hinzuinstalliert wird, spricht man

von einer Tandemanlage. Die Anzahl der Sprinkler-

köpfe jeder Tandemanlage darf 100 nicht über-

schreiten. Bei mehr als zwei Tandemanlagen, die an

einer Alarmventilstation angeschlossen sind, darf

die Gesamtzahl der Sprinkler in Tandemanlagen 250

nicht übersteigen.

Typ B