Seite 13

8.2.3

Wasserlöschanlagen

Beispiel

Im Beispiel wäre daher die theoretische Wassermen-

ge um 40 % zu erhöhen und man erhält:

1.080 l/min x 60 min x 1,40 = 90.720 l oder 91 m

3

Hinweis

Diese Angaben sind für eine überschlägige Auslegung

am Beginn der Projektierung gedacht. Es ist erforder-

lich, das Rohrleitungssystem hydraulisch zu berech-

nen, um Aussagen über die tatsächlichen Druckver-

hältnisse und Wassermengen treffen zu können. Die

Berechnung setzt entsprechende Fachkenntnisse für

hydraulische Systeme voraus.

Abnahme der Sprinkleranlage

Im Rahmen der Abnahme werden die Wirksamkeit

und die Zuverlässigkeit der Sprinkleranlage bestä-

tigt. Seit 2016 sind ein Installationsattest (ähnlich

dem der TRVB 123 und TRVB 152) und das Form-

blatt W2 für die Abnahme der Sprinkleranlage erfor-

derlich. Das Installationsattest ist im Anhang der

TRVB 127 S enthalten und steht als ausfüllbares PDF

zum Herunterladen zur Verfügung.

Hinweis

Im Zuge der Planungsphase kann die Auslegung ei-

ner Sprinkleranlage mit einer akkreditierten Prüfstelle

mittels des Formblatts W1 abgestimmt werden. Das

Installationsattest und Formblatt W2 sind ab sofort

bei allen neu errichteten Sprinkleranlagen den Einrei-

chunterlagen beizulegen.