06/17
Seite 13
8.2.3
Wasserlöschanlagen
Beispiel
Im Beispiel wäre daher die theoretische Wassermen-
ge um 40 % zu erhöhen und man erhält:
1.080 l/min x 60 min x 1,40 = 90.720 l oder 91 m
3
Hinweis
Diese Angaben sind für eine überschlägige Auslegung
am Beginn der Projektierung gedacht. Es ist erforder-
lich, das Rohrleitungssystem hydraulisch zu berech-
nen, um Aussagen über die tatsächlichen Druckver-
hältnisse und Wassermengen treffen zu können. Die
Berechnung setzt entsprechende Fachkenntnisse für
hydraulische Systeme voraus.
Abnahme der Sprinkleranlage
Im Rahmen der Abnahme werden die Wirksamkeit
und die Zuverlässigkeit der Sprinkleranlage bestä-
tigt. Seit 2016 sind ein Installationsattest (ähnlich
dem der TRVB 123 und TRVB 152) und das Form-
blatt W2 für die Abnahme der Sprinkleranlage erfor-
derlich. Das Installationsattest ist im Anhang der
TRVB 127 S enthalten und steht als ausfüllbares PDF
zum Herunterladen zur Verfügung.
Hinweis
Im Zuge der Planungsphase kann die Auslegung ei-
ner Sprinkleranlage mit einer akkreditierten Prüfstelle
mittels des Formblatts W1 abgestimmt werden. Das
Installationsattest und Formblatt W2 sind ab sofort
bei allen neu errichteten Sprinkleranlagen den Einrei-
chunterlagen beizulegen.