06/17
8.2.3
Seite 12
Wasserlöschanlagen
nie genannten Parameter stellen Mindestanforde-
rungen an Menge und Druck des hydraulisch am
ungünstigsten positionierten Sprinklerkopfes dar.
Das heißt jedoch im Umkehrschluss, dass bei der
Berücksichtigung einerWirkfläche sehr nahe bei der
Wasserversorgung mit entsprechend geringeren
Druckverlusten eine höhere Ausflussrate aus den
Sprinklerköpfen zu erwarten ist.
Die Ausflussrate eines Sprinklerkopfes errechnet
sich aus der Formel
Q = k*
p
Q = Ausflussrate, in l/min
k = Konstante (K-Faktor)
p = Druck, in bar
Damit ergibt sich, dass ein handelsüblicher Sprink-
lerkopf mit K-Faktor 80 bei einer Mindestanforde-
rung des Druckes gemäß Richtlinie von 0,5 bar eine
Ausflussrate von 57 l/min aufweist, der gleiche
Sprinkler aber bei einem anstehenden Druck von
9 bar eine Ausflussrate von 240 l/min liefert.
Für die Auslegung eines Vorratsbehälters ist daher
diese „Ungleichförmigkeit“ des hydraulischen Sys-
tems mitzuberücksichtigen.
Ein exakter Wert für die Ungleichförmigkeit kann
aufgrund der Komplexität jedes einzelnen Rohrlei-
tungssystems nicht pauschal genannt werden. Es hat
sich jedoch in der Praxis bewährt, für eine erste
überschlägige Ermittlung der Vorratsmenge eine
Ungleichförmigkeit von 40 % anzunehmen.
Ausflussrate