Table of Contents Table of Contents
Previous Page  979 / 1325 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 979 / 1325 Next Page
Page Background

06/17

8.2.3

Seite 12

Wasserlöschanlagen

nie genannten Parameter stellen Mindestanforde-

rungen an Menge und Druck des hydraulisch am

ungünstigsten positionierten Sprinklerkopfes dar.

Das heißt jedoch im Umkehrschluss, dass bei der

Berücksichtigung einerWirkfläche sehr nahe bei der

Wasserversorgung mit entsprechend geringeren

Druckverlusten eine höhere Ausflussrate aus den

Sprinklerköpfen zu erwarten ist.

Die Ausflussrate eines Sprinklerkopfes errechnet

sich aus der Formel

Q = k*

p

Q = Ausflussrate, in l/min

k = Konstante (K-Faktor)

p = Druck, in bar

Damit ergibt sich, dass ein handelsüblicher Sprink-

lerkopf mit K-Faktor 80 bei einer Mindestanforde-

rung des Druckes gemäß Richtlinie von 0,5 bar eine

Ausflussrate von 57 l/min aufweist, der gleiche

Sprinkler aber bei einem anstehenden Druck von

9 bar eine Ausflussrate von 240 l/min liefert.

Für die Auslegung eines Vorratsbehälters ist daher

diese „Ungleichförmigkeit“ des hydraulischen Sys-

tems mitzuberücksichtigen.

Ein exakter Wert für die Ungleichförmigkeit kann

aufgrund der Komplexität jedes einzelnen Rohrlei-

tungssystems nicht pauschal genannt werden. Es hat

sich jedoch in der Praxis bewährt, für eine erste

überschlägige Ermittlung der Vorratsmenge eine

Ungleichförmigkeit von 40 % anzunehmen.

Ausflussrate