12/17
Seite 3
7.9.2
GroßeVerkausfstätten –
TRVB 138 N
oder
• Außentreppe aus nicht brennbaren Baustoffen
unter Berücksichtigung der weiteren Anforderun-
gen gemäß AStV bzw. der TRVB 138 N
In der TRVB 138 N werden Verkaufsstätten insbeson-
dere bezüglich der Anforderungen an den anlagen-
technischen Brandschutz unterschieden in:
• Verkaufsstätten mit Brandabschnittsflächen bis
15.000 m² und maximal drei in offener (brand-
schutztechnischer) Verbindung stehenden Ge-
schoßen. Die wesentlichen anlagentechnischen
Brandschutzmaßnahmen sind:
• Brandmeldeanlage gemäß TRVB 123 S im
Schutzumfang Vollschutz mit Alarmweiterlei-
tung zu einer öffentlichen Brandauswertezen-
trale gemäß TRVB 114 S
• Alarmierungseinrichtung z.B. Sirenen
• Rauch- und Wärmeabzugsanlage gemäß TRVB
125 S
• Sprinkleranlage gemäß ÖNORM EN 12845 im
Schutzumfang Vollschutz unter Berücksichti-
gung der ergänzenden Bestimmungen der
TRVB 127 S
• Ortsfeste Nasslöschanlage gemäß TRVB 128 S
• Sicherheitsbeleuchtung gemäß ÖVE/ÖNORM E
8002-1 und ÖVE/ÖNORM E 8002-8
• Verkaufsstätten mit Brandabschnittsflächen über
15.000 m² oder mehr als drei in offener (brand-
schutztechnischer) Verbindung stehende Ge-
schoße.
Anlagentechnischer
Brandschutz