7.9.2

GroßeVerkausfstätten –

TRVB 138 N

oder

• Außentreppe aus nicht brennbaren Baustoffen

unter Berücksichtigung der weiteren Anforderun-

gen gemäß AStV bzw. der TRVB 138 N

In der TRVB 138 N werden Verkaufsstätten insbeson-

dere bezüglich der Anforderungen an den anlagen-

technischen Brandschutz unterschieden in:

• Verkaufsstätten mit Brandabschnittsflächen bis

15.000 m² und maximal drei in offener (brand-

schutztechnischer) Verbindung stehenden Ge-

schoßen. Die wesentlichen anlagentechnischen

Brandschutzmaßnahmen sind:

• Brandmeldeanlage gemäß TRVB 123 S im

Schutzumfang Vollschutz mit Alarmweiterlei-

tung zu einer öffentlichen Brandauswertezen-

trale gemäß TRVB 114 S

• Alarmierungseinrichtung z.B. Sirenen

• Rauch- und Wärmeabzugsanlage gemäß TRVB

125 S

• Sprinkleranlage gemäß ÖNORM EN 12845 im

Schutzumfang Vollschutz unter Berücksichti-

gung der ergänzenden Bestimmungen der

TRVB 127 S

• Ortsfeste Nasslöschanlage gemäß TRVB 128 S

• Sicherheitsbeleuchtung gemäß ÖVE/ÖNORM E

8002-1 und ÖVE/ÖNORM E 8002-8

• Verkaufsstätten mit Brandabschnittsflächen über

15.000 m² oder mehr als drei in offener (brand-

schutztechnischer) Verbindung stehende Ge-

schoße.

Anlagentechnischer

Brandschutz