12/17
Seite 5
7.9.3
Entrauchungsanlagen
Abbildung 7.9.3-2: Entrauchungsvariante für Geschäfte mit einer Rauchabschnittsfläche
von mehr als 1200 m². Das Schutzziel ist die Sicherung der Flucht im Geschäft und
Verhinderung einer Rauchgasüberströmung in die Mall und angrenzende Geschäfte.
Bei großen Verkaufsstätten empfiehlt es sich jeden-
falls, Brandschutzkonzeptpläne – eine planliche
Darstellung der baulichen und wesentlichen an-
lagentechnischen Maßnahmen sowie der Flucht-
wegsituation (Fluchtweglängen und Personenan-
zahl) – zu erstellen, da hierdurch eine bessere
Übersicht gegeben ist. Die Brandschutzkonzeptplä-
ne bieten eine gute Grundlage für die Anlagenpla-
ner und haben sich insbesondere bei großen Ver-
kaufsstätten bewährt. Siehe hierzu als Beispiel den
nachfolgenden Auszug eines Brandschutzkonzept-
plans eines Einkaufszentrums mit ca. 60.000 m² und
zwei in offener Verbindung stehender Geschoße
(Abbildung 7.9.3-5).
Brandschutz-
konzeptpläne