GroßeVerkausfstätten –

TRVB 138 N

• Brandmeldeanlage gemäß TRVB 123 S im

Schutzumfang Vollschutz mit Alarmweiterlei-

tung zu einer öffentlichen Brandauswertezen-

trale gemäß TRVB 114 S

Brandmeldeanlage,Brandfallsteuerzentrale

vollredundant

• Elektroakustisches Notfallsystem (ENS) gemäß

TRVB 158 S

• Rauch- und Wärmeabzugsanlage gemäß TRVB

125 S

• Brandrauchabsauganlagen (mechanische

Rauch- undWärmeabzugsanlagen) mit Ausnah-

me des obersten Geschoßes

• Bei Ausfall eines Ventilators muss 100 % der

Absaugleistung vorhanden sein

• Verkabelung E 30

• Entrauchungsklappen (Brandrauchsteuerklap-

pen) zusätzlich mit der Klassifizierung HOT

400/30

• Sprinkleranlage gemäß ÖNORM EN 12845 im

Schutzumfang Vollschutz unter Berücksichti-

gung der ergänzenden Bestimmungen der

TRVB 127 S

• Ortsfeste Nasslöschanlage gemäß TRVB 128 S

• Sicherheitsbeleuchtung gemäß ÖVE/ÖNORM E

8002-1 und ÖVE/ÖNORM E 8002-8

Die maximale Brandabschnittsfläche ist jedenfalls

mit 30.000 m² begrenzt. Die Brandabschnitte sind

durch Brandwände in der Ausführung gemäß der

OIB-Richtlinie 2.1 „Brandschutz bei Betriebsbauten“

zu unterteilen.

Maximale Brand-

abschnittsfläche