12/17
7.9.2
Seite 4
GroßeVerkausfstätten –
TRVB 138 N
• Brandmeldeanlage gemäß TRVB 123 S im
Schutzumfang Vollschutz mit Alarmweiterlei-
tung zu einer öffentlichen Brandauswertezen-
trale gemäß TRVB 114 S
Brandmeldeanlage,Brandfallsteuerzentrale
vollredundant
• Elektroakustisches Notfallsystem (ENS) gemäß
TRVB 158 S
• Rauch- und Wärmeabzugsanlage gemäß TRVB
125 S
• Brandrauchabsauganlagen (mechanische
Rauch- undWärmeabzugsanlagen) mit Ausnah-
me des obersten Geschoßes
• Bei Ausfall eines Ventilators muss 100 % der
Absaugleistung vorhanden sein
• Verkabelung E 30
• Entrauchungsklappen (Brandrauchsteuerklap-
pen) zusätzlich mit der Klassifizierung HOT
400/30
• Sprinkleranlage gemäß ÖNORM EN 12845 im
Schutzumfang Vollschutz unter Berücksichti-
gung der ergänzenden Bestimmungen der
TRVB 127 S
• Ortsfeste Nasslöschanlage gemäß TRVB 128 S
• Sicherheitsbeleuchtung gemäß ÖVE/ÖNORM E
8002-1 und ÖVE/ÖNORM E 8002-8
Die maximale Brandabschnittsfläche ist jedenfalls
mit 30.000 m² begrenzt. Die Brandabschnitte sind
durch Brandwände in der Ausführung gemäß der
OIB-Richtlinie 2.1 „Brandschutz bei Betriebsbauten“
zu unterteilen.
Maximale Brand-
abschnittsfläche