12/17

7.9.2

Seite 2

GroßeVerkausfstätten –

TRVB 138 N

Bei den Treppenhäusern stehen gemäß der TRVB

138 N folgende Varianten zur Verfügung:

• An der Außenwand liegendes Stiegenhaus mit

öffenbaren Fenstern je Geschoß und Rauchab-

zugsanlage gemäß TRVB S 111

oder

• Innen liegendes Stiegenhaus mit Druckbelüf-

tungsanlage gemäß TRVB S 112 (Schutzziel:

Brandbekämpfungskonzept)

Hierzu wird angemerkt, dass die Variante Druck-

belüftungsanlage bei Verkaufsstätten mit mehre-

ren in offener Verbindung stehenden Geschoßen

kritisch ist, da nach Ansicht des Autors für den

Evakuierungsfall die Einhaltung der Kriterien für

das

Räumungsalarmkonzept

gemäß TRVB

S 112 erforderlich ist. Beim Räumungsalarmkon-

zept wird davon ausgegangen, dass die Personen

eines Brandabschnitts gleichzeitig flüchten und

somit bei mehreren in offenerVerbindung stehen-

den Geschoßen eine mittlere Strömungsge-

schwindigkeit in den Türen zum Treppenhaus in

einer Vielzahl von Türen berücksichtigt werden

muss, was zu sehr großen Luftvolumenströmen

der Druckbelüftungsanlage führt. Es wird daher

in diesem Fall die nachfolgende Variante mit

Schleusen empfohlen.

• Innen liegendes Stiegenhaus mit vorgesetzten

Schleusen,welche mit einem 30-fachen Luftwech-

sel gespült werden. Das innen liegende Stiegen-

haus ist mit einem Rauchabzug gemäß TRVB S

111 auszustatten.

Treppenhäuser

Evakuierungsfall