7.9.3
Entrauchungsanlagen
7.9.3 Entrauchungsanlagen
Die TRVB 125 S wird gemäß den Erfahrungen des
Autors häufig falsch angewendet. Der Brandschutz-
planer muss sich bewusst sein, dass die Berechnung
einer RWA gemäß TRVB 125 S nur eingeschoßige
Räume und nur die Rauchabfuhr aus Räumen, in
welchen auch der Brandort ist, abdeckt.Abströmun-
gen über Galerien (Spill Plume), aber auch Rauch-
gasströmungen aus Geschäften in eine Mall sind
nicht durch die Theorie der TRVB 125 S abgedeckt.
Abbildung 7.9.3-1: Rauchgasströmungen über eine Kante (Spill
Plume) ergeben aufgrund der anderen Form des aufsteigenden
Plumes andere Geometrien und im Allgemeinen höhere Mas-
senströme und sind nicht durch das Berechnungsverfahren der
TRVB 125 S abgedeckt.