12/17

7.9.3

Seite 8

Entrauchungsanlagen

Abbildung 7.9.3-5: Brandschutzkonzeptplan mit Eintragungen des baulichen Brandschutzes, des

Schutzumfangs der Brandmeldeanlage und der Sprinkleranlage, der ein-zelnen Rauch- und

Wärmeabzugsanlagen und der Fluchtwegsituation.Beim gegenständlichen Einkaufszentrum wer-

den die kleinen Geschäfte über die Mall entraucht.Die Bereiche unterhalb der Deckendurchbrüche

wurden ebenfalls mit einer Rauch- und Wärmeabzugsanlage gemäß TRVB 125 S ausgestattet.

Hierdurch ergibt sich eine flexible Nutzung der Mall. Es ist jedoch notwendig, dass die Decken-

durchbrüche mit Rauchschürzen eingefasst werden. Siehe hierzu die nachfolgende Abbildung.