09/16
7.7.2
Seite 4
Brandschutztechnische An-
forderungen der OIB-RL 2.2
Wenn aufgrund der
baulichen Umgebung
eine Brandübertra-
gung auf Bauwerke
der Nachbargrund-
stücke nicht zu erwar-
ten ist, werden keine
Anforderungen ge-
stellt
2.3 bei Unterschrei-
tung der Mindest-
abstände zu Ge-
bäuden auf dem-
selben Grundstück
bzw. Bauplatz
zu GK 1 und GK 2: D
zu GK 3 bis GK 5:
• Überdachung in REI
30 oder A2 und
• Wand in REI 30 bzw.
EI 30 erforderlich, die
dem Gebäude zuge-
kehrt ist, über die ge-
samte Länge und bis
zur Dacheindeckung
oder gemeinsamer
Wandanteil mit dem
Gebäude bis zur
Dacheindeckung des
überdachten Stell-
platzes in EI 30, bei
GK 5 zusätzlich A2
• Decke REI 90 und
• dem Gebäude zuge-
kehrte Wand oder
der gemeinsame
Wandanteil über die
gesamte Länge und
bis zur Dacheinde-
ckung REI 90 bzw.
EI 90 und
bei GK 5 jeweils zu-
sätzlich A2 erforder-
lich
2.4 bei Stellplätzen,
die in ein Gebäu-
de hineinragen,
und bei einge-
bauten Garagen
angrenzende Wände
und Decken als Trenn-
wände bzw.Trenn-
decken gemäß Tabelle
1b der OIB-Richtlinie
2, mindestens jedoch
REI 30 bzw. EI 30
angrenzende Wände
und Decken als sons-
tige brandabschnitts-
bildende Wände oder
Decken gemäß Tabel-
le 1b der OIB-Richtli-
nie 2, mindestens je-
doch REI 60 bzw. EI 60