09/16
Seite 3
7.7.2
Brandschutztechnische An-
forderungen der OIB-RL 2.2
Die Türen von Garagen ins Gebäudeinnere müssen
EI
2
30-C entsprechen. Bei Gebäuden der Gebäude-
klasse 1 und bei Reihenhäusern der Gebäudeklasse
2 genügt EI
2
30.
7.7.2.2 Überdachte Stellplätze und Garagen mit
einer Nutzfläche von jeweils mehr als 50 m²
und nicht mehr als 250 m²
Es gelten die Anforderungen gemäß Tabelle 7.7.2.2-1
(in den OIB-Richtlinie 2.2 ist dies Tabelle 1).
Gegenstand
Überdachte
Stellplätze
> 50 m² und
£
250 m²
Garagen
> 50 m² und
£
250 m²
1 Mindestabstände
1.1 zu Nachbargrund-
stücks- bzw. Bau-
platzgrenzen
2,00 m
2,00 m
1.2 zu Gebäuden auf
demselben Grund-
stück bzw. Bauplatz
2,00 m
4,00 m
2 Wände, Stützen, Decken bzw. Überdachung
2.1 allgemein
D
R 30 oder A2
2.2 bei Unterschrei-
tung der Mindest-
abstände zu Nach-
bargrundstücks-
bzw. Bauplatzgren-
zen
• Wand in REI 60 bzw.
EI 60 erforderlich, die
der Nachbargrund-
stücks- bzw. Bauplatz-
grenze zugekehrt ist,
über die gesamte
Länge und bis zur
Dacheindeckung
• Decke REI 90 und A2
und
• der Nachbargrund-
stücks- bzw. Bauplatz-
grenze zugekehrte
Wand über die ge-
samte Länge und bis
zur Dacheindeckung
REI 90 und A2 bzw.
EI 90 und A2
erforderlich