Table of Contents Table of Contents
Previous Page  719 / 1325 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 719 / 1325 Next Page
Page Background

06/17

6.9

Seite 18

Brandschutzklappen

• brandschutztechnische Beurteilung mittels Gut-

achten durch eine hierfür akkreditierte Prüfstelle,

• rechnerischer Nachweis durch einen Sachver-

ständigen gemäß § 1299 ABGB unter der Annah-

me von Schubkräften von 10 kN in axialer Rich-

tung,

• Einbau durch Einmörteln mit klassifizierten

Brandschutzmörtel, die geringere Schwindrisse

aufweisen,

• Einbau durch Einbetonieren unter Verwendung

einer Bewehrung (Stahlbeton),

• Einbau gemäß den Beispielskizzen der ÖNORM

H 6031 mit Deckenbefestigungen ohne und mit

Schrägabstützungen.

Abbildung 6.9.4-3: Deckenbefestigung ohne Schrägabstützung, Quelle ÖNORM H

6031:2014