Brandschutzklappen
• brandschutztechnische Beurteilung mittels Gut-
achten durch eine hierfür akkreditierte Prüfstelle,
• rechnerischer Nachweis durch einen Sachver-
ständigen gemäß § 1299 ABGB unter der Annah-
me von Schubkräften von 10 kN in axialer Rich-
tung,
• Einbau durch Einmörteln mit klassifizierten
Brandschutzmörtel, die geringere Schwindrisse
aufweisen,
• Einbau durch Einbetonieren unter Verwendung
einer Bewehrung (Stahlbeton),
• Einbau gemäß den Beispielskizzen der ÖNORM
H 6031 mit Deckenbefestigungen ohne und mit
Schrägabstützungen.
Abbildung 6.9.4-3: Deckenbefestigung ohne Schrägabstützung, Quelle ÖNORM H
6031:2014