Page Background

06/17

Seite 23

6.9

Brandschutzklappen

• Kennzeichnung

• Korrosion oder Verschmutzung

• Klappenblatt und Dichtungen

• Zustand und Ausführung elektrischer Anschlüsse

Die funktionelle Kontrolle umfasst:

• Schließen und Öffnen der Klappe

• Elektrische Fernauslösung und Öffnen der Klap-

pe

• Kontrolle der optischen/elektrischen Anzeige

„geschlossen“ und „offen“

• Überprüfung der Haltefunktion in der Sicher-

heitsstellung

Für die Dokumentation der Kontrollprüfung befin-

det sich in der ÖNORM H 6031 – Anhang B ein Pro-

tokollvorschlag.

6.9.6 National geprüfte „K-Klappen“

Mit 1. September 2012 ist die Koexistenzperiode für

die Verwendung von national geprüften Brand-

schutzklappen abgelaufen. Seit diesem Stichtag dür-

fen nur mehr Brandschutzklappen mit einer CE-

Kennzeichnung auf Grundlage einer Prüfung nach

der europäischen Prüfnorm verwendet werden.

Bis zum 1. September 2012 war der Einbau von nati-

onal geprüften Brandschutzklappen gemäß ÖNORM

Funktionelle

Kontrolle