6.9
Brandschutzklappen
sog. Kaltrauchsperren als zusätzliches Verschlussele-
ment.
Feuerschutzabschlüsse in Lüftungsleitungen auf Ba-
sis intumeszierender Materialien ohne mechani-
sches Verschlusselement (FLI) sind ausschließlich
für den Einsatz in
horizontalen (h
o
) Luftleitungen
verwendbar.
Feuerschutzabschlüsse in Lüftungsleitungen auf Ba-
sis intumeszierender Materialien mit mechanischem
Verschlusselement (FLI-VE) können in horizontalen
(h
o
) und vertikalen (v
e
) Luftleitungen verwendet
werden.
FLI und FLI-VE unterliegen in ihrer Anwendung we-
sentlichen Einschränkungen. So ist die Verwendung
auf folgende Nutzungen beschränkt:
• Wohngebäude: in Küchen und Räumen mit
wohnraumähnlicher Nutzung
• Bürogebäude: bei kleinzelliger Bürostruktur (Bü-
roeinheiten mit einer Fläche von nicht mehr als
100 m²)
• Beherbergungsstätten: in Gästezimmern
• Justizanstalten: in Hafträumen
• Gesundheitseinrichtungen: in Patientenzimmern,
einzelnen Personalaufenthaltsräumen und ein-
zelnen Büros (zu Gesundheitseinrichtungen zäh-
len jedenfalls Krankenhäuser, Geriatriezentren,
Alters- und Pflegeheime und Ambulatorien)
Einsatz