06/17

Seite 25

6.9

Brandschutzklappen

sog. Kaltrauchsperren als zusätzliches Verschlussele-

ment.

Feuerschutzabschlüsse in Lüftungsleitungen auf Ba-

sis intumeszierender Materialien ohne mechani-

sches Verschlusselement (FLI) sind ausschließlich

für den Einsatz in

horizontalen (h

o

) Luftleitungen

verwendbar.

Feuerschutzabschlüsse in Lüftungsleitungen auf Ba-

sis intumeszierender Materialien mit mechanischem

Verschlusselement (FLI-VE) können in horizontalen

(h

o

) und vertikalen (v

e

) Luftleitungen verwendet

werden.

FLI und FLI-VE unterliegen in ihrer Anwendung we-

sentlichen Einschränkungen. So ist die Verwendung

auf folgende Nutzungen beschränkt:

• Wohngebäude: in Küchen und Räumen mit

wohnraumähnlicher Nutzung

• Bürogebäude: bei kleinzelliger Bürostruktur (Bü-

roeinheiten mit einer Fläche von nicht mehr als

100 m²)

• Beherbergungsstätten: in Gästezimmern

• Justizanstalten: in Hafträumen

• Gesundheitseinrichtungen: in Patientenzimmern,

einzelnen Personalaufenthaltsräumen und ein-

zelnen Büros (zu Gesundheitseinrichtungen zäh-

len jedenfalls Krankenhäuser, Geriatriezentren,

Alters- und Pflegeheime und Ambulatorien)

Einsatz