09/17
6.10
Seite 2
Brandschutz im Trockenbau
GmbH zur Verfügung gestellt. Die Ausführung des
konkreten Projektes, aus dem diese Details entnom-
men wurden, erfolgte durch die KAEFER Isoliertech-
nik GmbH.
Im gegenständlichen Fall war die tragende Konst-
ruktion in Form eines I-Profils vor Brandeintrag aus
den umgebenden Räumen (von oben und unten)
zu schützen.Weiters bestand die Anforderung EI 90
an die Wand sowie REI 90 an die Decke.
Zur brandschutztechnischen Ertüchtigung der De-
cke wurden an der Unterseite 2 x 10 mm Promatect
Feuerschutzplatten vorgesehen, die einen 90-minüti-
gen Feuerwiderstand von der Unterseite gewährleis-
ten. Der Schutz der Konstruktion erfolgte an der De-
ckenoberseite durch den Estrich und den weiteren
Fußbodenaufbau.
Um eine Schallübertragung entlang der Decke zu
verhindern, wurden die Promatect-Platten unterbro-
chen und ein mineralischer Dämmstreifen einge-
setzt.
Im Bereich der Trennwand wurden beidseitig eben-
falls 2 x 10 mm Promatect-Feuerschutzplatten vorge-
sehen (Abbildung 6.10-1). Als Installationsschichte
sowie zur Aufnahme von Einrichtungsgegenständen
wurden Gipskartonbauplatten vorgesetzt, um die
Brandschutzplatten dauerhaft vor mechanischen
Beschädigungen durch die Nutzer zu schützen.
Anforderung
EI 90 und REI 90
Decke