Brandschutz im Trockenbau
Die gegebene Situation war ein Fassadenanschluss
im Bereich einer Terrasse über einem Wohnraum.
Ein I-Träger, der die tragende Konstruktion des
Dachs darstellt, war gegen ein Brandereignis aus
dem Inneren zu schützen. Die Anforderung an die
Standfestigkeit der Konstruktion war R 90, die Dach-
konstruktion hatte von der Innenseite her einen
Feuerwiderstand von REI 90 zu erfüllen.
Die brandschutztechnische Ertüchtigung erfolgte
raumseitig mittels zweier Lagen 10 mm Promatect
Feuerschutzplatten (Abbildung 6.10-3). Im Nahebe-
reich der Fassade wurde unterhalb des Trägers so-
wie zur Fassade hin eine 30 mm Fireboard Feuer-
schutzplatte der Klassifikation EI 90 vorgesehen.
Fassadenanschluss
Abbildung 6.10-2: Luftkanal unter Raum