Brandschutz im Trockenbau

Die gegebene Situation war ein Fassadenanschluss

im Bereich einer Terrasse über einem Wohnraum.

Ein I-Träger, der die tragende Konstruktion des

Dachs darstellt, war gegen ein Brandereignis aus

dem Inneren zu schützen. Die Anforderung an die

Standfestigkeit der Konstruktion war R 90, die Dach-

konstruktion hatte von der Innenseite her einen

Feuerwiderstand von REI 90 zu erfüllen.

Die brandschutztechnische Ertüchtigung erfolgte

raumseitig mittels zweier Lagen 10 mm Promatect

Feuerschutzplatten (Abbildung 6.10-3). Im Nahebe-

reich der Fassade wurde unterhalb des Trägers so-

wie zur Fassade hin eine 30 mm Fireboard Feuer-

schutzplatte der Klassifikation EI 90 vorgesehen.

Fassadenanschluss

Abbildung 6.10-2: Luftkanal unter Raum