09/17
6.10
Seite 8
Brandschutz im Trockenbau
90-minütigen Feuerwiderstand brandschutztech-
nisch zu ertüchtigen sowie für die Decke eine
Brandschutzklassifikation von REI 90 sicherzustel-
len.
Im Nahebereich der Verschneidung ist der I-Träger
situiert. Dieser hatte einen 90-minütigen Feuerwider-
stand zu erfüllen. Da der Stahlträger unter Hitzeein-
wirkung versagen könnte, wurde er von der brand-
zugewandten Seite hin brandschutztechnisch abge-
trennt (Abbildung 6.10-5). Dies erfolgte im gegen-
ständlichenAnschlussbereich seitlich und unterhalb
mittels Feuerschutzplatten. Diese wurden so in die
Konstruktion eingebracht, dass ein Einbrand von
der Unterseite sowie über die Fassadenkonstruktion
verhindert wird und eine wirksame Verzögerung ei-
ner Brandweiterleitung gegeben ist.