09/17
6.10
Seite 6
Brandschutz im Trockenbau
gen sowie für die Decke eine Brandschutzklassifika-
tion von REI 90 sicherzustellen.
Die Fassade wurde mit einer Alu-Glaskonstruktion
ausgebildet. Im Anschlussbereich von Decke, Wand
und Dach lag der tragende I-Träger. Dieser wurde
mittels 30 mm Promatect Feuerschutzplatte zur Fas-
sade hin sowie an der Unterseite geschützt (Abbil-
dung 6.10-4). Die Fläche der Geschoßdecke wurde
mittels zweifach aufgebrachter 10 mm Promatect
Feuerschutzplatten geschützt. Die Montage der Feu-
erschutzplatten erfolgte mittels Metallbügel an die
hölzerne Deckenausfachung. Raumseitig, unterhalb
der Feuerschutzplatten, wurden abgesetzte Gipskar-
tonbauplatten angebracht.Diese schützen einerseits
die Feuerschutzplatten vor nachträglicher Beschädi-
gung durch den Nutzer und beinhalten andererseits
die Installationsebene.
Tragender I-Träger