09/17

6.10

Seite 6

Brandschutz im Trockenbau

gen sowie für die Decke eine Brandschutzklassifika-

tion von REI 90 sicherzustellen.

Die Fassade wurde mit einer Alu-Glaskonstruktion

ausgebildet. Im Anschlussbereich von Decke, Wand

und Dach lag der tragende I-Träger. Dieser wurde

mittels 30 mm Promatect Feuerschutzplatte zur Fas-

sade hin sowie an der Unterseite geschützt (Abbil-

dung 6.10-4). Die Fläche der Geschoßdecke wurde

mittels zweifach aufgebrachter 10 mm Promatect

Feuerschutzplatten geschützt. Die Montage der Feu-

erschutzplatten erfolgte mittels Metallbügel an die

hölzerne Deckenausfachung. Raumseitig, unterhalb

der Feuerschutzplatten, wurden abgesetzte Gipskar-

tonbauplatten angebracht.Diese schützen einerseits

die Feuerschutzplatten vor nachträglicher Beschädi-

gung durch den Nutzer und beinhalten andererseits

die Installationsebene.

Tragender I-Träger