Seite 10

Brandschutz im Trockenbau

brandgeschützten Deckenkonstruktion geführt wer-

den.

Das Detail im Bereich Flachdach und aufgehendem

Steildach wurde beiderseits des maßgeblich tragen-

den Trägers als Warmdach mit Blecheindeckung

ausgeführt. Die Konstruktion wurde zum darunter

liegenden Raum mittels zweier Lagen Feuerschutz-

platten der Klassifikation EI 90 verkleidet (Abbil-

dung 6.10-6). Hierdurch wurde ein flächiger Schutz

in der Klassifikation EI 90 hergestellt. Konstruktiv

wurde auch in diesem Bereich eine abgesetzte Gips-

kartonbauplatte zum Schutz der brandschutztech-

nisch relevanten Feuerschutzplatten und als Installa-

tionsebene hergestellt. Durch diese Ausführungswei-

se werden die als Zündquellen in Betracht kommen-

den elektrischen Leitungen außerhalb der

konstruktiven Ebene gehalten, wodurch diese ge-

schützt wird.