06/17
Seite 15
6.9
Brandschutzklappen
Ein Mischschott ist nach den Begriffsbestimmungen
der Norm ein Weichschott, durch das neben Kabel,
Metall- und Kunststoffrohren auch Brandschutzklap-
pen geführt werden.
Beim Einbau von Brandschutzklappen in Abschot-
tungssystemen sind folgende Mindestabstände zu
berücksichtigen:
• 100 mm zwischen den Klappengehäusen
• 20 mm zwischen Klappengehäuse und umgeben-
den Baukörper
Abbildung 6.9.4-1: Ausbildung der Laibung bei Wanddicke < Weichschottdicke, Quelle
ÖNORM H 6031:2014