6.9

Brandschutzklappen

Ein Mischschott ist nach den Begriffsbestimmungen

der Norm ein Weichschott, durch das neben Kabel,

Metall- und Kunststoffrohren auch Brandschutzklap-

pen geführt werden.

Beim Einbau von Brandschutzklappen in Abschot-

tungssystemen sind folgende Mindestabstände zu

berücksichtigen:

• 100 mm zwischen den Klappengehäusen

• 20 mm zwischen Klappengehäuse und umgeben-

den Baukörper

Abbildung 6.9.4-1: Ausbildung der Laibung bei Wanddicke < Weichschottdicke, Quelle

ÖNORM H 6031:2014