06/17
Seite 11
6.9
Brandschutzklappen
lassen sich in Abhängigkeit des Betriebszustandes
der zugehörigen Lüftungsanlage die Brandschutz-
klappen entsprechend ansteuern. Aus brandschutz-
technischer Sicht ist es sinnvoll, bei abgeschalteter
Lüftungsanlage die Brandschutzklappen zu schlie-
ßen und diese bei Einschalten der Lüftungsanlage
zu öffnen.
Zusammenfassend fährt eine Brandschutzklappe
mit Antrieb unter folgenden Voraussetzungen in die
sichere (geschlossene) Stellung:
• Auslösung mittels Brandfallsteuerung (Anspre-
chen einer Brandmeldeanlage oder Löschanla-
ge),
• Stromausfall,
• Abschaltung der zugehörigen Lüftungsanlage.
Brandschutzklappen sind in Verbindung mit deren
Auslöseeinrichtungen und Antrieben als Einheit zu
sehen, die die Prüfanforderungen gemäß ÖNORM
EN 1366 Teil 2 zu erfüllen haben. Positiv geprüfte
Brandschutzklappen können mittels Leistungserklä-
rung und CE-Kennzeichnung vom Hersteller in Ver-
kehr gebracht werden und entsprechend den Mon-
tageanleitungen der Hersteller eingebaut werden.
6.9.4 Einbau von Brandschutzklappen
Der Einbau einer Brandschutzklappe hat einer der
nachstehend klassifizierten Einbauvariante zu ent-
sprechen:
Leistungserklärung
und CE-Kennzeich-
nung