6.9

Brandschutzklappen

• EI 90 (

veho

i o)-S: Feuerwiderstand 90 Minuten,

Einbau geeignet fürWand und Decke,Brandbean-

spruchung von innen und außen, Leckrate maxi-

mal 200 m³ / (h x m²)

Aufbau einer Brandschutzklappe

• Gehäuse aus verzinktem Stahlblech

• Klappenblatt aus Isoliermaterial z.B. Kalziumsili-

kat

• Dichtungsstreifen: Polymerwerkstoff als Kaltdich-

tung oder intumeszierendes Material als Heiß-

dichtung

• Verriegelungsmechanik

• Kontrolldeckel zur Durchführung der Instandhal-

tung

• Thermische Auslösevorrichtung: Schmelzlot oder

Temperaturfühler

• Antrieb: mechanisch durch Torsionsfeder (nicht

ansteuerbar), elektrisch durch Federrücklaufmo-

tor (ansteuerbar)

• Stellungsanzeige AUF – ZU