6.9

Brandschutzklappen

zum Einbau gänzlich vermissen und bezieht sich an

dieser Stelle ausschließlich auf Herstellerangaben.

Die Klassifizierung der Brandschutzklappen erfolgt

gemäß der harmonisierten ÖNORM EN 13501 Teil 3.

Dabei werden die Ergebnisse von Feuerwiderstands-

prüfungen verwendet, die entsprechend genormter

Prüfverfahren für Brandschutzklappen nach der eu-

ropäisch harmonisierten ÖNORM EN 1366 Teil 2

durchgeführt werden.

Die Feuerwiderstandsfähigkeit wird nach einer

Brandbeanspruchung entsprechend der Einheits-

Temperaturzeitkurve nachgewiesen.

Folgende Normen und Richtlinien sind hinsichtlich

Brandschutzklappen zu beachten:

ÖNORM H 7625 Lüftungstechnische Anlagen –

Brandschutzklappen

Klassifizierung der

Brandschutzklappen

ÖNORM

EN 13501-3

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ih-

rem Brandverhalten – Teil 3: Klassifizierung mit den Er-

gebnissen aus den Feuerwiderstandsprüfungen an Bau-

teilen von haustechnischen Anlagen: Feuerwiderstands-

fähige Leitungen und Brandschutzklappen

ÖNORM

EN 1366-2

Feuerwiderstandsprüfungen für Installationen – Teil 2:

Brandschutzklappen

ÖNORM

EN 15423

Lüftung von Gebäuden – Brandschutz von Lüftungsan-

lagen in Gebäuden

ÖNORM

EN 15650

Lüftung von Gebäuden – Brandschutzklappen

ÖNORM

EN 15882-2

Erweiterter Anwendungsbereich der Ergebnisse aus

Feuerwiderstandsprüfungen für Installationen – Teil 2:

Brandschutzklappen