06/17
Seite 3
6.9
Brandschutzklappen
zum Einbau gänzlich vermissen und bezieht sich an
dieser Stelle ausschließlich auf Herstellerangaben.
Die Klassifizierung der Brandschutzklappen erfolgt
gemäß der harmonisierten ÖNORM EN 13501 Teil 3.
Dabei werden die Ergebnisse von Feuerwiderstands-
prüfungen verwendet, die entsprechend genormter
Prüfverfahren für Brandschutzklappen nach der eu-
ropäisch harmonisierten ÖNORM EN 1366 Teil 2
durchgeführt werden.
Die Feuerwiderstandsfähigkeit wird nach einer
Brandbeanspruchung entsprechend der Einheits-
Temperaturzeitkurve nachgewiesen.
Folgende Normen und Richtlinien sind hinsichtlich
Brandschutzklappen zu beachten:
ÖNORM H 7625 Lüftungstechnische Anlagen –
Brandschutzklappen
Klassifizierung der
Brandschutzklappen
ÖNORM
EN 13501-3
Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ih-
rem Brandverhalten – Teil 3: Klassifizierung mit den Er-
gebnissen aus den Feuerwiderstandsprüfungen an Bau-
teilen von haustechnischen Anlagen: Feuerwiderstands-
fähige Leitungen und Brandschutzklappen
ÖNORM
EN 1366-2
Feuerwiderstandsprüfungen für Installationen – Teil 2:
Brandschutzklappen
ÖNORM
EN 15423
Lüftung von Gebäuden – Brandschutz von Lüftungsan-
lagen in Gebäuden
ÖNORM
EN 15650
Lüftung von Gebäuden – Brandschutzklappen
ÖNORM
EN 15882-2
Erweiterter Anwendungsbereich der Ergebnisse aus
Feuerwiderstandsprüfungen für Installationen – Teil 2:
Brandschutzklappen