Brandschutzklappen
Umgebungstemperatur und bei Beanspruchung
nach Einheits-Temperaturzeitkurve gemessen wird,
darf zur Erfüllung des Leistungskriteriums 200 m³ /
(h x m²) nicht überschreiten.
Zusatzkriterien
Bei Brandschutzklappen muss die Klassifizierung
auch eine Aussage darüber enthalten, ob die Leis-
tungskriterien durch Brand von innen oder außen
oder sowohl innen als auch außen erfüllt werden
und ob die Leistungskriterien für vertikale oder ho-
rizontale Ausrichtung oder beide zutreffen.
(o i) (Feuer außerhalb der Leitung)
(i o) (Feuer innerhalb der Leitung)
(i o) (Feuer kann sowohl innerhalb als auch
außerhalb der Leitung auftreten)
ve
vertikale Ausrichtung der Brandschutzklap-
pe (Einbau in einer Wand)
ho
horizontale Ausrichtung der Brandschutz-
klappe (Einbau in einer Decke)
Daraus ergeben sich die folgenden Klassifizierungs-
bezeichnungen für Brandschutzklappen:
• EI 30 (
veho
i o)-S: Feuerwiderstand 30 Minuten,
Einbau geeignet fürWand und Decke,Brandbean-
spruchung von innen und außen, Leckrate maxi-
mal 200 m³ / (h x m²)
• EI 60 (
veho
i o)-S: Feuerwiderstand 60 Minuten,
Einbau geeignet fürWand und Decke,Brandbean-
spruchung von innen und außen, Leckrate maxi-
mal 200 m³ / (h x m²)