Brandschutzklappen
Brandversuchen die in Österreich gängige Einbau-
methode von Brandschutzklappen in Weichschotts
geregelt werden. In der ÖNORM H 6031 sind der
Einbau mit Dehnungskompensation und der Einbau
mit starrer Befestigung, auch mit erläuternden Bei-
spielskizzen, beschrieben. Die Notwendigkeit der
Dehnungskompensation oder starrer Befestigung
hat sich in den Brandversuchen gezeigt, bei denen
die Längsdehnung an brandbeanspruchten Lüf-
tungskanälen im Mittel ca. 10 mm/m beträgt und
Schubkräfte bis 10 kN entstehen können.
Dass der Einbau von Brandschutzklappen mittels
Weichschott ein österreichisches Unikum ist, zeigt
auch, dass es keine Prüfungsanordnung in Weich-
schotts in der harmonisierten Prüfnorm ÖNORM EN
1366 Teil 2 gibt. Auch dafür gibt es eine nationale
Ergänzung in Form der ÖNORM H 6025.
Genormte Einbauvarianten nach der ÖNORM H
6031 sind der Einbau in:
• eine massive Wand
• eine Leichtbauwand
Der Einbau kann unterVerwendung der nachstehen-
den Abschottungssysteme erfolgen:
• Mörtelschott
• Weichschott
• Mischschott
Dehnungs-
kompensation
Genormte
Einbauvarianten