6.6.2
Seite 6
Der Bemessungsbrand
gemäß EN 1991-1-2
gangsparameter sind hierzu die Lage des Brandes im
Raum, seine Fläche (Durchmesser) sowie die Brand-
last (Mega-Joule) sowie die Energiefreisetzungsrate
(Watt)
.
Abbildung 6.6.2-3: Prinzipdarstellung des lokalen Feuers
Für die Brandlast gilt erneut,dass Sie sich errechnen
oder aus diverser Literatur entnehmen lässt.
Aus den Eingangsdaten errechnet man über die
Formelsätze dann die Gas-Temperaturen an einem
beliebigen Punkt entlang der Brandachse bzw. unter
der Decke. Damit kann man in die Bauteilbemes-
sung gehen.
Praxistipp
Dieses Brandmodell wird oftmals für offene Räume
genutzt,wie zum Beispiel Parkdecks unter der Annah-
me von Fahrzeugbränden. Das Modell ermöglicht
auch eine Überlagerung von mehreren Bränden, wel-