6.6.2

Seite 6

Der Bemessungsbrand

gemäß EN 1991-1-2

gangsparameter sind hierzu die Lage des Brandes im

Raum, seine Fläche (Durchmesser) sowie die Brand-

last (Mega-Joule) sowie die Energiefreisetzungsrate

(Watt)

.

Abbildung 6.6.2-3: Prinzipdarstellung des lokalen Feuers

Für die Brandlast gilt erneut,dass Sie sich errechnen

oder aus diverser Literatur entnehmen lässt.

Aus den Eingangsdaten errechnet man über die

Formelsätze dann die Gas-Temperaturen an einem

beliebigen Punkt entlang der Brandachse bzw. unter

der Decke. Damit kann man in die Bauteilbemes-

sung gehen.

Praxistipp

Dieses Brandmodell wird oftmals für offene Räume

genutzt,wie zum Beispiel Parkdecks unter der Annah-

me von Fahrzeugbränden. Das Modell ermöglicht

auch eine Überlagerung von mehreren Bränden, wel-