Seite 10

Der Bemessungsbrand

gemäß EN 1991-1-2

Im Weiteren werden nun im Eurocode Formeln für

die Entwicklung der Stahltemperatur für unbeklei-

dete bzw. (mit Brandschutzplatten) bekleidete Bau-

teile zur Verfügung gestellt, genauso wie die Abmin-

derungsfaktoren für E-Modul und Fließgrenze des

Werkstoffes Stahl in Abhängigkeit von der jeweiligen

Temperatur. Damit sind alle für die Bemessung rele-

vanten Größen bekannt.

Zur Vereinfachung der täglichen Praxis sind für be-

kleidete Stahltragwerke Tabellenwerke

6

verfügbar.

6.6.2.2 Holzbau – Heißbemessung gemäß

EN 1995-1-2

Das Standardverfahren für unbekleidete Querschnit-

te im Holzbau ist die Beurteilung über die Abbrand-

Rate, das ist der geometrische Verlust des tragenden

Querschnittes über die anzusetzende Branddauer.

Wobei der so ermittelte Restquerschnitt mit – gegen-

über dem Kaltbemessungsszenario erhöhten – Wi-

derständen in die Bemessung eingeführt wird. Die

Abbrand-Raten werden in der EN 1995-1-2/Tabelle

3.1 in Abhängigkeit vom Material (Holzart, Platten-

werkstoffe) festgelegt und liegen zwischen 0,50 und

1 mm/min Branddauer.

Die nationale Ergänzungsnorm ÖNORM EN 1995-1-2

enthält für einfache Bemessungsfälle (Träger, Stüt-

zen) Tabellen, die eine rasche Klassifizierung sol-

cher Bauteile, sowohl unbekleidet als auch beklei-

det, zulässt. Ebenfalls werden dort Tabellen für

Wand- und Deckenkonstruktionen ausgewiesen.

Hiermit können dann neben der Eigenschaft „R“

6

Richtlinie für Brandschutz im Stahlbau, ÖSTV, Teil 1 und Teil 2,

Dezember 2012.

Beurteilung über die

Abbrand-Rate